Zum Hauptinhalt gehen

Kommentare

2 Kommentare

  • Offizieller Kommentar
    Julian Späth
    • Community-Manager

    Hallo Tatiana, 

    Dankeschön für deinen Input. 
    Dazu gibt es verschiedene Erklärungen: 

    1. Es kann sein, dass die Freiheitsgrade so stark eingeschränkt wurden, dass gar keine andere Wäremeerzeugung möglich ist.
    2. Es wurde nur eine kleine Größenordnung an Heizkesseln erlaubt, die jedoch spezifisch sehr kostenintensiv sind. Bei zunehmender Skalierung wird ein Kipppunkt erreicht, an dem sich eine alternative Technologie als wirtschaftlicher erweist. In diesem Fall fällt die Wahl auf eine große Wärmepumpe, die einen vergleichsweise günstigeren spezifischen Kostenfaktor aufweist.
    3. Die Gewichtung (das Zahnradsymbol neben dem Feld "Optimierungsziel") enthält einen Anteil an der Gesamtkostenoptimierung. Dadurch wird die Gewichtung weniger radikal vorgenommen und berücksichtigt die Wirtschaftlichkeit zu einem gewissen Prozentsatz.

    Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter. Ansonsten melde dich gerne jederzeit. 

    Das berta & rudi Team

     

  • Tatiana Menner

    Hallo Julian, 

    perfekt! Danke für die Antwort. Option 3 hat mir dann weitergeholfen. Ich musste die Gewichtung auf die reine Investitionsoptimierung umstellen, dann hats geklappt. 
    Beste Grüße

    0

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.