    Guten Tag Herr Kloust, 

    vielen Dank für Ihren Beitrag. 

    Damit die Abwärmenutzung mit der Abwärmewärmepumpe korrekt funktioniert, sind ein paar zusätzliche Schritte notwendig. Im Wesentlichen geht es darum, eine eigene Abwärmequelle anzulegen und diese über eine Übergabestation ins Modell einzubinden. Schritt für Schritt sieht das so aus: 

    1. Endenergie kopieren 
    Wählen Sie eine beliebige bestehende Endenergie (z. B. Fernwärme) und kopieren Sie sie. 

    Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Schrift enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. 

    2. Endenergie umbenennen 
    Benennen Sie die neue Endenergie passend um, z. B. in Abwärmequelle.  

    Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Schrift enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.     

    Tipp: Prüfen Sie noch einmal die spezifischen Kosten sowie die weiteren Attribute und passen Sie diese ggf. an. 

    3. Übergabestation kopieren 
    Kopieren Sie eine bestehende lokale Umweltenergieeinbindung oder Übergabestation (z. B. Fernwärmeanschluss). 

    Ein Bild, das Text, Screenshot enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. 

    4. Übergabestation umbenennen 
    Benennen Sie diese neue Station um, z. B. in Abwärmenutzung

     

     

    5. Abwärmenutzung konfigurieren 

    • Setzen Sie den Input auf die Endenergie Abwärmequelle
    • Setzen Sie den Output auf Wärme (Abwärme)

    Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Software enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. 

     

    6. Temperaturniveau festlegen 
    Definieren Sie für Wärme (Abwärme) das gewünschte Vorlauftemperaturniveau. 
    Diese ist zu finden bei den Zwischen-/ Hilfsenergien. 

    Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Schrift enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. 

     

    Damit ist die Abwärmenutzung vollständig im Modell hinterlegt, und die Abwärmewärmepumpe lässt sich nun einsetzen. 

    Wir hoffen, das löst Ihr Anliegen. 
    Bei Weiteren Fragen, melden Sie sich gerne jederzeit. 

    das Team von berta & rudi